Fireman
Необходимо предусмотреть запас пенообразователя для заправки пожарных машин при пожаре, вопрос: как ПО попадет в машину? В машине есть самовсасывающий насос для ПО? или нужно ставить свой насос? Были ли прецеденты?

Ronin
Пожарная машина АЦ-40 имеет бак с пенообразователем 165 л и более, в зависимости от модели, а так же насос ПН-40, в его конструкцию входит пеносмеситель на котором есть соединительное отверстие для рукава (шланга) другой конец которого опускают в постороннюю емкость с ПО.Забор ПО происходит с помощью инжекции от пеносмесителя. Найди паспорт на насос ПН-40 УА
Fireman
насос ПН-40 будет подавать ПО в бак для ПО или сразу на тушение?
Ronin
сразу на тушение
Fireman
мне надо на заполнение бака для ПО в пожарной машине.